安全专业工程师,施工现场可以用碘钨灯照明吗?

[复制链接]
查看2973 | 回复1 | 2022-10-26 13:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东中山
安全专业工程师,施工现场可以用碘钨照明吗?

免责声明

1.本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
2.如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

链接永不过期
回复

使用道具 举报

~目艮波銷んцη | 2022-10-26 16:32:08 | 显示全部楼层 IP:广东中山
施工现场(包括水上作业场所)可以用碘钨灯照明。

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
10.3 照 明 装 置
10.3.1 照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接,照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器,并应符合本规范第8.2.5条和第8.2.6条的规定。
10.3.2 室外220V灯具距地面不得低于3m,室内220V灯具距地不得低于2.5m。 普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。达不到规定安全距离时,应采取隔热措施。
10.3.3 路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。灯头线应做防水弯。
10.3.4 荧光灯管应采用管座固定或用吊链悬挂。荧光灯的镇流器不得安装在易燃的结构物上。
10.3.5★碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上★,灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面。
10.3.6 投光灯的底座应安装牢固,应按需要的光轴方向将枢轴拧紧固定
10.3.7 螺口灯头及其接线应符合下列要求: 1 灯头的绝缘外壳无损伤、无漏电; 2 相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。
10.3.8 灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的防水绝缘包扎。
10.3.9 暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关控制,开关安装位皆宜符合下列要求:
l 拉线开关距地面高度为2~3m,与出入口的水平距离为0.15~0.2rn,拉线的出口向下;
2 其他开关距地面高度为1.3m,与出入口的水平距离为0.15~0.2m。
10.3.10 灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。
10.3.11 对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

146

主题

394

帖子

942

积分

高级会员

Rank: 4

积分
942