灯光,镇流器,光管?

[复制链接]
查看3330 | 回复5 | 2022-10-21 18:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东中山
请问40瓦的镇流器可以接两条20瓦的光管吗,这样长期使用会有问题吗

免责声明

1.本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
2.如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

链接永不过期
回复

使用道具 举报

相聚爱益切 | 2022-10-21 18:56:39 | 显示全部楼层 IP:广东中山

40瓦的镇流器可以接两条20瓦的光管,就是两条灯管并联使用,见下图:

223511iv93zfz318vk091u.jpg

但两个灯管的各项参数和性能不可能完全一致,会有两个弊端:

1、有可能只有一只灯管被点亮;(被点亮的灯管会迅速损坏,然后另一只灯管会被点亮再次迅速损坏)

2、两个灯管都被点亮后,负载电流也不一定平衡。(电流大的会寿命短,当其损坏后另一只也会迅速损坏)

可见40瓦的镇流器接两条20瓦的光管是不可能长期使用的,或者说不可以这样使用。

就是说可以接,不可用。

回复

使用道具 举报

玉梓成书 | 2022-10-21 19:57:58 | 显示全部楼层 IP:广东中山
可以用,灯管的发光方式是镇流器瞬间高压,激发汞原子发光,功率相配,问题不大
回复

使用道具 举报

~目艮波銷んцη | 2022-10-21 20:17:44 | 显示全部楼层 IP:广东中山
要是这样用的话,我看不合适。因为它两者的电路不相同。要是你长期用的话,会导致电短路。
回复

使用道具 举报

亲密りな恋人 | 2022-10-21 21:00:07 | 显示全部楼层 IP:广东中山
如果是正品的,一般情况下都会有余量,40W整流器肯定会带得起两个20W;
一般来说,整流器功率最好大于所带灯管的功率,此时整流器的输出功率等于所带灯管的功率!
回复

使用道具 举报

寒汐丶 | 2022-10-21 22:29:21 | 显示全部楼层 IP:广东中山
1. 完全没问题
2. 灯管并联电路是电流相加,灯管都是共用镇流器的电流,分流了,不会影响寿命
回复