吸顶灯开关问题买了一个开关上面是L1  L L2,原来是L11 L12 Com,是不是把原来的接com线接在新开关L上,现在接上后要反复开很多次才能把打开,原来另外一个是这种情况,坏的那个之前是好的,是不是我接错了,还是这个开关不适合  Ps(安装期间装错过一次,本着怎么下怎么上的原则,可是原来那个开关com在最下面,新的L在中间,安装好后就发觉开关多次才能把灯打开,所以就发觉错了,可是现在换回来还是一样)展开

免责声明

1.本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
2.如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

链接永不过期
回复

使用道具 举报

山后别相逢 | 2022-3-11 16:48:51 | 显示全部楼层 IP:广东中山
如果是线路接错的话,那么不管你怎么开都是开不亮的。你可以这么试一下,就是把开关的两根线直接并一起,看灯是不是一下子就亮了,如果灯一下子就亮了,不需要反复几次的话,那就证明你买的开关有问题 ,如果也是需要反复几次的话,那就证明线路或者灯有问题
还有不知道你是不是两个开关控制一个灯的?如果不是的话就没必要买三个接线端子的双联开关,就买两个接线端子的普通开关就可以了,这样的话就不会接错了
按照你的叙述,你的接法是没错的,原来的COM公共端接现有的L端
回复

使用道具 举报

时光在飞 | 2022-3-11 18:44:57 | 显示全部楼层 IP:广东中山
一看此图就知道是电工的错误导致的,作为合格的电工,在安装灯具的时候,特别要注意安装的细节,必须是火线过开关的,电工把零线过了开关,你只需把零火线反过来接就可以解决此问题。