关于灯饰的专业问题,有相关经验的进。

[复制链接]
查看3961 | 回复2 | 2022-3-6 16:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东中山
本人非专业人士,只是变黑烧了。想换一个灯。但不会选择
天花板的大灯饰。。
功能有三打开关(就是分段开关),镇流器。220V 40W。额定因数0。6
灯有螺纹黄色圆灯(40W),还有一个是平板4插H管灯(40)这个是连接镇流器用的
以下是我要问的问题,请对号回答,不对号的,一律不看
1:平板4插H管,哪个插头处是不是都是一样的??长和宽   
(因为我本地没得卖。想上网买几根这样的灯管,我怕插不进去,或插进去会松掉)
2:问了当地师父,因为镇流器是额定40W,建议我买平板4插H管也要40W,是这样的吗???
能不能用比40W小的。如35W的H管
3:我的大灯饰,有两种灯,上面已述。数量一共加起来有9个。
我可不可以这样的?就是我想把其中9个的灯。拆下两个,我能正常使用这个大灯饰吗??空出两个灯。会不会影响大灯饰整个电灯电路的工作??影响灯管和灯炮的寿命,或烧坏灯??
目前只有三个问题,我需要询问。请高手回答。
给分的纪规:对号回答,详细易懂,不复制者,展开

免责声明

1.本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
2.如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

链接永不过期
回复

使用道具 举报

梁力 | 2022-3-6 16:57:25 | 显示全部楼层 IP:广东中山
第一,H管插头都一样,都可以插进去,
第二,镇流器额定40W,你买36W的H管,市场上面没有H管是40W的,36W的长度在40公分左右。
第三,9个灯,你拆下来2个,不会影响灯管和灯泡的使用寿命,因为每个灯管都有自己独立的镇流器,灯泡有自己的一个线路,所以你大胆的放心拆,
第四,我是做灯饰照明的,还有什么问题可以继续提问,能帮到你是我的荣幸,希望能帮到你,看了你的描述,这个是一个应该是在50-60公分长的低压灯,灯泡是7个,H管是2个,,旁边还有玻璃棒,你买的时候镇流器也买一个,或许是镇流器坏也有可能,建议你不要再网上买,到当地的灯饰店去买,因为快递会把灯管弄坏,希望能帮到你
回复

使用道具 举报

p0isons_毒药 | 2022-3-6 18:25:32 | 显示全部楼层 IP:广东中山
H管一般是24W  36W或55W,不知道你的40是指的什么。环形灯管有40W的。H管是统一规格的,你看一下自己的H管是多少W的,直接搜索H管36W或55W就好了。都可以插进去的,不会松。关键是W数要一样。
镇流器40W,灯管可以用40W以下,应该是用36W的H管。因为H管就没40W这一规格。
可以拆下两个,不影响另外几个灯的寿命。因为每个灯管和灯泡都是独立的,互不影响。如果是同个光源同时坏的话,也有可能是分段开关烧掉了,检查方法就是把分段开关拆掉,单独检查每个灯泡,每个灯泡的线直接接电源,看看会不会亮。如果灯泡正常亮,就说明是分段器问题了。我家有卖分段器哦,H管容易碎,我就不卖给你了。Q 962985569

最好提供灯管照片,一般灯管当地都有配。网上快递比较暴力,容易碎
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

117

主题

435

帖子

1036

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1036