搞不懂的电路

[复制链接]
查看3885 | 回复2 | 2021-11-27 18:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东中山
搬了家,装修好之后,3楼主卧装了和之前那套房子的卧室里安装的一模一样的壁灯是水晶的,灯头端并联5个10W的G4 12V卤素灯珠,但是LP住进来之后总是说这边的灯没有之前那套房子里的壁灯亮,我自己也有些感觉,但一时也说不出是什么问题,就猜想可能是2只壁灯装的灯珠瓦数不同,那边的可能是老早换过20W灯珠的,就想着什么时候把这边新房子里的壁灯灯珠也换成20W的,应该就亮了。

  今天下午去了一趟老房子那边,老房子也重新装修好了,准备租出去。由于心里一直惦记着壁灯的事情,就特地看了看那边的壁灯,结果灯珠瓦数也是5个10W的,回新家后把壁灯的变压器/调光开关拆开,测试了半天,发现输出端没有任何问题,这下让我很头疼,实在是找不到问题所在了。

  但灯光暗的问题还是要解决的,于是踩了2个凳子去吊灯上拆了5个20W的卤素灯珠,想先暂时换到壁灯上用,结果换上后壁灯的灯光反而更暗了,我彻底傻了,也不顾卤素灯珠点亮后的高热量,徒手拔下来2个20W灯珠,结果剩余几个灯珠马上提高了亮度,比之前亮了很多,于是又拔掉了2个灯珠,发现仅剩的最后一个灯珠的亮度完全达到了其正常亮度。

  按照现在的现象分析,新房子主卧的壁灯上是串联的这5个10W灯珠,所以开灯后灯珠的亮度无法达到其标称亮度,而且当串联的灯珠数量越少,剩余的灯珠亮度也越高,串联的灯珠数量越多,灯珠的亮度也就越低。但是仔细想想又有不对了,既然灯珠是串联的,那拔下其中某个灯珠时,其串联电路就应该形成断路,其他的灯珠应该是灭的啊~~~

  为什么啊为什么?实在是想不通啊!哪位对电工技术比较懂的,有空帮我分析分析吧~~~~~~先谢了~~~展开

免责声明

1.本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
2.如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

链接永不过期
回复

使用道具 举报

别给我摆脸i | 2021-11-27 18:59:03 | 显示全部楼层 IP:广东中山
有两种可能,只是猜测。根据你的描述分析,你的5个灯应该是共用一个电源

一种是新的电源功率有些不足,造成灯多的时候,电流能力不足,所以不够亮,也能说明换了功率更大的灯,反而更不亮的情况

二种是这个变压器放置的位置离灯比较远,而使用的线又比较细,当灯多的时候由于线损造成灯端的电压不足,从而变暗的。这样一样可以说明换功率大的灯更不亮的问题。
回复

使用道具 举报

御姐 | 2021-11-27 20:52:50 | 显示全部楼层 IP:广东中山
这种情况有两个原因,但不是一楼所说的那两种可能。
一、该5个灯泡的电源与其他用电器串联。检查方法:把该5个灯泡的电源关闭,然后检查其他所有用电器,看看有没有不能开启的用电器,如果那个用电器不能开启,那它就是与这5个灯泡的电源串联了。
二、该5个灯泡的零线没有与电源的零线接通而是与地线连接或直接接地。检查方法:仔细检查零线的连接状态。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

124

主题

368

帖子

871

积分

高级会员

Rank: 4

积分
871