为什么节能灯关掉开关以后还会一闪一闪呢

[复制链接]
查看3250 | 回复5 | 2021-11-16 23:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东中山
基本上是一分钟闪一下  原因不明  ╮(╯▽╰)╭

免责声明

1.本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
2.如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

链接永不过期
回复

使用道具 举报

旧约圣经@ | 2021-11-16 23:38:23 | 显示全部楼层 IP:广东中山
(1)节能灯使用了带有夜光显示开关(通过发光二极管发光的开关);
(2)节能灯的开关安反(装在了零线上);
(3)节能灯的控制开关与灯体之间过远,导致电源线与电源线之间产生了感应电。以上现象不会影响节能灯的正常使用,同时也不会造成能源的损耗。
如果是持续的间隔闪光是:开关漏电或接开关的连接线有漏电,这种微小的漏电进入节能灯的电子镇流器中整流储能累积,进行了一次不正常的起亮工作,并且周而复始的重复。
如果仅是一次闪光是:由于电子镇流器的设计上存在问题,在关断电源后,电子镇流器中还存有电压,当电压下降到某一值时,正好能使灯管点亮工作。
030803v3fihfvzc3ih8313.jpg
扩展资料:

注意事项:
1.不要在高温、高湿环境下使用(如在烤箱附近使用)。由于现在的节能灯多是紧凑型的,内部散热条件差,又处于高频高压下工作状态,因此,高温、高湿下很容易导致磁性材料的变性、线路之间放电、晶体管的二次击穿等。如在浴室和厨房就不宜使用节能灯。
2.安装、拆卸节能灯时务必不要手持灯管部位,以免其受力破裂。自行拆这种灯要注意,一是灯体上下两部分多为卡口而不是螺纹连接。二是出现启动故障的灯,断外电源后,打开它仍有可能在某些部位残存300余伏的高电压,务必注意安全。
3.不要把这种灯装在有调光装置的灯座内(如调光台灯内),以免损坏。
4.遇天气过冷或电压过低,灯出现启动不良的现象时,千万不要让灯老是处于灯管发红的大电流启动状态,可迅速关闭后再次通电,往往二次启动可以奏效。
回复

使用道具 举报

王甜甜 | 2021-11-17 00:15:07 | 显示全部楼层 IP:广东中山
前往百度APP查看
回复

使用道具 举报

聂赞强 | 2021-11-17 01:08:48 | 显示全部楼层 IP:广东中山
你好,节能灯的开关应该接在火线上。节能灯的开关应该接在火线上控制火线就OK了。
回复

使用道具 举报

清风逐愿 | 2021-11-17 02:08:16 | 显示全部楼层 IP:广东中山
我在两根线上分别装了开关,不管关了那一个,灯仍然闪亮,节能灯是80瓦的。是啥原因呢?
回复

使用道具 举报

行者屠夫 | 2021-11-17 02:55:37 | 显示全部楼层 IP:广东中山
关掉开关灯还一直出现微亮,特别是高灵敏的LED灯或节能灯,出现这种现象,一种可能是开关错接的零线,虽然零线关断,但火线进灯后,经剩余的零线线段与地的分布电容(两根导线互相靠近又彼此绝缘就形成了分布电容),形成交流回路,高灵敏度的LED灯仍然有微光。
回复

使用道具 举报