关于吸顶灯的线路问题

[复制链接]
查看3951 | 回复1 | 2021-9-11 22:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东中山
上次买了个吸顶灯。安在我新家的房间,在安装好。打开灯的时候是好好的。所有的都是亮的。。然后过了几天我去,在打开那灯的时候。就听到像爆炸的声音。。然后我家的空气开关就跳了下去。就连楼底下电表的空气开关也跳了。。然后我把灯罩拿开。发现有个灯泡灯管底部发黑。还有股焦糊味。然后我把换的那个灯泡下下来。安了个好的上去。然后炸的地方又亮了。我就把所有的灯泡全下下来了。。又过了几天去搞卫生,我把灯泡再次安上去。在次打开的时候,又发生了 前几天的事情,还是原先的地方炸的。我把空气开关全推上去后。在次打开灯。发现只有炸灯管的灯泡不亮。。其他都是亮的(我安装是节能灯。。灯背后的线路都是直接到灯泡上,没什么镇流器的)请问这是怎么回事?是我房间的电灯线路的问题。。还是吸顶灯的问题??那个炸的声音太恐怖了。。。展开

免责声明

1.本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
2.如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

链接永不过期
回复

使用道具 举报

亦慧 | 2021-9-11 19:07:41 | 显示全部楼层 IP:广东中山
我感觉的话应该是线路的问题。如果是灯泡的问题的话不会怎么严重。根据你的说法,第一次换灯的时候有事亮的,出现炸声又隔了一段时间。而且是在开灯的时候。这就说明是线路的问题。而且是在开关与等之间的线路有问题。如果是钱面有问天的话会在空开一开的时候就会出现问题。根据你说的情况我感觉我认为应该是灯和电线的接头又问题,每次打开灯罩和拿下灯泡的时候都会造成接头碰在一起等到下次开灯的时候就会短路。提醒你一下,以后再装修的时候找专业的电工,空开上面要装带有漏电保护器的空气开关。而且安数不要太大,适合就行。不然就会造成楼道的空开  比你家的跳的还早。